< 급.배수 및 통기설비 >

1. 일반사항

1.1  적용범위

             .  급수 배관공사

             .  급탕 배관공사

             .  오·배수 통기 배관공사

             .  건식 A.D 설치공사

             .  급수관 매설공사

             .  급수 배관의 소독

1.2  관련시방

             공사와 관련이 있는 사항 시방서에서 언급된 이외의 사항은 다음

            시방서의 해당 사항에 따른다.

             50210        기계배관 기본공사

             50220        용접

             50310        보온

             50420        위생기구 설비

             50430        위생장비 설비

1.3  적용규준

             다음 규준은 시방서에 명시되어 있는 범위 내에서 시방서의 일부를 구성하고

              있는 것으로 본다.

     1.3.1  한국산업규격(KS)

             KS  B    1544     동합금 납땜 이음쇠

             KS  B    1545     동합금 플레어 이음쇠

             KS  B    2330     플러팅 밸브

             KS  B    5301     접선류 익차형 수도미터

             KS  B    5330     접선류 익차형 온수미터

             KS  B    6153     수도용 감압밸브

             KS  B    8114     가스레인지

             KS  C   9304     환풍기

             KS  D   3552     철선

             KS  D   3770     아연합금도금 강판 강대

             KS  D   4308     수도용 덕타일 주철이형관

             KS  D   4311     수도용 원심력 덕타일 주철관

             KS  D   4316     수도용 원심력 덕타일 주철관의 모르타르 라이닝

             KS  D   5578     동합금 이음쇠

             KS  L    9102     유리면 보온재

             KS  M   3363     폴리부틸렌

             KS  M   3401     수도용 경질염화 비닐관

             KS  M   3808     발포 폴리스티렌 보온재

1.4  제출물

        다음 사항은 "10130제출물" 따라 제출한다.

1.4.1  자재 제품자료

           다음 품목에 대한 제조업자의 제품자료

             1)   이음 부속

             2)   양수기함

             3)   수격방지기

             4)   정수위 조절밸브

             5)   수도미터

             6)   물용 감압밸브

             7)   배수트랩(통합트랩)

             8)   환풍기

             9)   레인지 후드

             10) 건식A.D 제작 설치시방서(자재규격 확인자료 포함)

             11) 플러팅 밸브(볼탭)

             12) 방음재

             13) 방화댐퍼

1.4.2  견본

           다음 품목에 대한 제조업자의 제품견본

             1) 양수기함

             2)   수격방지기

             3)   정수위 조절밸브

             4)   수도미터

             5)   물용 감압밸브

             6)   배수 트랩(통합트랩)

             7)   환풍기

             8)   레인지 후드

             9)   플러팅 밸브(볼탭)

             10) 폴리부틸렌 부속

             11) 방화댐퍼

1.5   법적 요구사항

        수도법 지자체의 급수조례에 저촉되는 사항은 그에 따른다.

1.6   현장 견본시공

             .  시공에 앞서서 감독자와 협의한 장소에 시공 상세도면에 따른 견본시공을 하여

             승인을 얻어야 한다.

        나. 화장실은 평형별로 시공하기 전에 현장내 한곳에 견본실(Sample Room)

        설치한다.

             .  건식A.D 평형별로 견본시공을 하여 감독자의 승인을 얻어야 한다.

1.7  시공전 협의

             .  P.D 화장실 천정 등의 점검구 설치 위치는 차단밸브, 오·배수관의 사후 유지

             관리 방화댐퍼의 퓨즈탈락 또는 이완시 보수에 지장이 없는 위치에 설치되도록

             건축시공 전에 미리 협의하여 시공토록 한다.

             .  홈벽돌 사용시에는 관련공종 시공책임자와 사전에 협의하여 홈벽돌 시공부위 시공                 

             상세도면 작성 필요한 조치를 하여야 한다.

             .  전기, 통신 관로와 교차되는 구간은 전기와 미리 협의하여 구조물 시공 전에 반영

             되도록 한다.

1.8  운반, 보관 취급

1.8.1   양수기함(별도 설치하는 양수기함)

             1)   양수기함의 스테인리스제 전면판은 공장제작 폴리에틸렌 필름 등으로 보호된

             상태로 현장에 반입되어야 한다.

             2)   양수기함 내부에 설치되는 보온재는 물에 젖거나 오손 또는 파손되지 않도록 보호해야

             한다.

1.8.2  주철관 이형관

             1) 주철관은 도장이나 시멘트 모르타르 라이닝이 손상되지 않도록 인양장비 등으로

             취급하고 받침대 위에 보관하여야 한다.

             2) 운반이나 매설도중 부주의로 인하여 시멘트 모르타르 라이닝 부분이 손상되었을

             경우에는 사용을 중지하고, 동질의 시멘트 모르타르나 철시멘트 등을 사용하여 현장

             에서 보수한 후에 감독자의 확인을 받아야 한다.

             3) 하차나 관을 관로 내에 투입시킬 때에는 무게의 중심을 잡은 상태에서 관을 감싸고 있는

            벨트나 로프를 서서히 풀면서 내려놓아 관에 충격이 가지 않도록 하여야 한다.

1.8.3  건식 A.D

             1) 운반 훼손을 방지하기 위하여 A.D 몸체를 보호하여 반입한다.

             2) 건조하고 깨끗한 곳에 보관하고 외부로부터의 노출, 먼지, 화기, 물리적

            손상으로부터 보호해야 한다.

             3) A.D 연결부(끝부분) 설치 전까지 마개 등으로 보호한다.

1.8.4  폴리부틸렌 부속

             1) 직사광선을 받지 않는 곳에 보관하여 광선(자외선)으로 인한 품질변형이 일어나지                 

             않도록 하고, 하중이나 충격 찍힘 등으로 인하여 손상되지 않도록 한다.

2) P.B 관의 표면이 긁힌 경우 누수 우려가 있으므로 운반시 땅에 긁히거나 예리한

물체에 손상되지 않도록 한다.

2.    

2.1   이음쇠

             .  다음은 KS 규격에 적합한 제품이어야 한다.

  

  

이음 부속

 

   

용접식

급수,급탕관

KS D 5301

C 1220T-H

KS B 1544, 1545

KS D 5578

 KS M 3363 3

  (Φ15,Φ22)

. 참조

P.B

매설용 급수관

 KS D 4311, 4316
 KP 미캐니컬 조인트,

 2종관 

 KS D 4308, 4311

  KP 미캐니컬

 조인트용      

 

시멘트 모르타르

라이닝관     

             .  폴리부틸렌 이음부속

                   1) 본체 : P.B 관과 동질의 수지로 생산되어 열팽창 온도변화 조건이 동일한 제품

                   2) 그래브 (Grab Ring) : 스테인리스 스틸 특수강

                   3) O- Ring : E.P.D.M

                   4) 와셔 : O- Ring 보호하는 무독성 수지로서 강도 내식성이 우수한 제품

                   5) (Cap) : Nylon 66으로 제작되어 충격 강도에 강한 제품

                   6) 서포트 슬리브 : 파이프 내부에 삽입하여 사용하는 슬리브는 스테인리스 스틸

                                                  특수강 제품

             .  기타 자재는 "50210 기계배관 기본공사 2. 자재" 따른다.

2.2  양수기

          . 양수기함(양수기함을 별도 설치하는 경우)

            1) 전면판 : 스테인리스제 1.2t (STS 304 헤어라인)

            2) 내함 : 철판(t=1.6mm)

            3) 규격 : 상세도면 참조

                    설치 위치에 따른 변경규격은 해당 평형의 상세도면을 참조

          . 내한 성능기준

       수도미터에 4℃±1℃의 물을 넣어 주위온도 -18℃±1℃에서 12시간 경과

       수도미터 동파(상부 유리판 파손) 수도미터 내부의 물이 동결되지 않는 제품으로

품질 시험기준은 11130 품질관리 1.3.1 품질 시험 기준에 의한다.

        . 보호통 내부 보온용 스치로폴은 밀도가 높고 열전도율이 낮은 KS M 3808 "비드법

            제조의 보온판 1 보온통 1 또는 압출법 제조의 보온판 2 보온통 2"

            사용하고, 수도 미터 검침이 용이하고 앵글밸브 조작이 가능한 구조로 제작하여

            한다.

           .  함의 잠금장치는 기밀이 유지되는 형태로 한다.

           .  검침구 보온재는 검침이 용이하도록 제작하여야 한다.

           .  전면판에는 주공마크가 양각되도록 제작한다.

           .  내함의 옆면 뒷면과 전면판에 단열재를 부착하여야 한다.

           .  공정으로 인한 파손 휘거나 형태변형이 없는 구조로 제작하고 설치 파손,                

            방지, 내부 오염방지를 위하여 합판 등으로 보호조치를 하여야 한다.

           .  전면판 보온통은 외기의 침입방지와 관리에 용이 하도록 튼튼하게 제작하여야

            한다.

           .  보온자재는 수도미터 교체 등의 작업을 시행한 재활용이 가능하여야 한다.

           .  보호통 배관 입출구는 단열재 등으로 밀폐하여 냉기의 침입이 없도록 조치하여야  한다.

           타. 수도미터 설치 보온용 스치로폴과 수도미터 사이 공간은 보온재 등으로 밀실하게

           충진하여야 한다.

           .  급수배관이 관통하는 P.D 각층 슬리브는 완전밀폐 시공하여 대류현상에 의한 급수             

           배관 수도미터의 동파를 예방토록 하여야 한다.

           .  보호통과 벽체 사이틈은 밀봉재 등으로 충진하여 냉기의 침투를 방지하여야 한다.

           .  내함의 모서리 부분 등은 밀폐된 구조로 하거나 밀봉재 등으로 방수처리를 하여

           누수가 세대로 유입되지 않도록 하여야 한다.

2.3 수격방지기

2.3.1  주강제 수격방지기

             1) 사용구분 : 펌프실 소화 입상관에 적용

             2) 형식 : 다이어프램식, 벨로우즈식

             3) 본체는 수격압에 충분히 견딜 있는 구조의 것으로 하고 내압용기 내에 압력흡수용

            주머니가 있고 이속에 공기 또는 질소를 주입시킨 제품으로 배관내 압력을 평준화시킬

            있으며 동시에 수질에 해를 끼치지 않는 구조로 전문 제조업체 제품.

2.3.2  동제 수격방지기

             1) 사용구분 : 아파트내 급수, 급탕 배관에 적용

             2) 형식 : 피스톤식

             3) 구조

                   1. 공기실에 4/ 이상의 공기 또는 질소 등이 항상 충진되어 있는 구조.

                   2. 몸체는 연결부위가 없이 일체형으로 제작되고, 배관 연결부속만 용접된 구조로

                   장시간 사용하여도 충격압 흡수작용에 따른 누수 등의 하자가 없어야 한다.

                   3. 규격별 공기실 체적은 KARSE B0021 2 따른다.

            4)  재질

                   1. 공기통 : (Copper)-튜브

                   2. 0- : EPDM(특수고무) × 2개이상

                   3. 피스톤 : 아세틸 수지, 합성수지 또는 황동

                   4. 몸체 내부에는 고온,고압에 견딜 있고 음용수용으로 이상이 없는 실리콘

                   (Silicone)제로 코팅을 하여 피스톤 작동이 원활토록 하고 기밀을 유지할수 있도록

                   하여야 한다

                   5. O-,피스톤,몸체 연결부속과 용접재료는 음용수용으로 사용할 이상이 없는

                  재질이어야 한다.

             5) 제품 선정기준

                  1. 관이 담당하는 FU 값으로 선정하되 기계설비공사 표준 상세도에 따른다.

2. 미국의 PDI,ASSE 준하는 보증서를 취득한 제품 또는 국내 공인시험기관에서

    KARSE B0021규격에 의한 시험을 실시하여 아래 조건을 만족시킬수 있는

    제품으로 한다.

              - 상온의 물로 5,000 이상, 80℃이상의 물로 5,000 이상의 충격시험을 실시

                성능 내구성과 기밀에 이상이 없다고 판명된 제품

              -  30/ 이상의 충격압 시험과정에서 개폐횟수에 관계없이 배관내 압력을

                 항상 일정하게 유지시킬 있는 제품

                  3. 국내 공인시험기관의 시험은 KARSE B0021 규격에 적합하게 실시한 것으로 한다.

6) 일반사항

                 1. 납품업자는 1년안에 발행된 PDI, ASSE 준하는 보증서 또는 국내 공인시험기관

                 에서 발행한 시험성적서를 제출하여야 한다.

                 2. 국내공인시험기관의 시험은 규격별로 실시 하여야 하며, 시험성적서에는 다음

                내용이 포함되어야 한다.

              - 충격압 흡수능력시험 결과

              - 내구성시험 결과

              - 내구성시험 후의 기밀시험 결과

              - 시험 완료시까지 개폐회수별로 체크한 성능시험 결과표(압력선도)

3. 납품업자는 납품시 규격별로 실시한 자체 시험성적서를 제출하여야 하며 감리

                 (감독)원이 필요하다고 인정하여 요구시는 입회시험을 실시하여야 한다.

                 ,  PDI(ASSE) 준하는 보증서가 있는 제품은 자체 시험성적서 제출 입회

                 시험을 아니할 있다.

                 4. 납품업자는 공기(질소) 충진장비, 수압시험 장비, 공기(질소)충진 확인장비,

              시험장비 등을 비치하여 제품의 이상유무를 항상 체크하여야 한다.

2.4  정수위 조절밸브(전자밸브 제어용)

             . 전자밸브의 기동에 의해 주밸브가 개폐되는 다이어프램 방식으로 개폐작동에 따라                

             수격작용이 발생하지 않는 제품

             . 1차측 공급압력이 바뀌어도 밸브의 개폐시간이 변화하지 않는 제품(715)

             . 수위조절밸브 자체에 주밸브의 손상을 방지할 있도록 걸름장치가 내장된 제품

             . 전자밸브 보호용 걸름장치가 부착된 제품

마.옥상 물탱크용 정수위 조절밸브의 압력조절용 동관은 T=25 방동보온 발열선

설치에 따른 설치에 적합한 기성제품을 설치하여 동결로 인한 기능

             저하를 방지하여야 한다.

             . 본체 부품은 부식되지 않는 재질로 식수를 오염시키지 않아야 한다.

             . 구경 50 이하는 나사형 청동제, 구경 65 이상은 플랜지형 주철제로 하고 최고

            사용압력에 견디는 것으로 한다.

             . 전자밸브의 기능 고장시 본체와 연결된 볼탭으로 정상작동이 있는 구조로

             되어 있어야 한다.

2.5  수도미터

             .  냉수용

                   구경 13 이상 50 이하의 것은 KS B 5301 규격에 적합한 제품

             .  온수용

                   구경 13 이상 50 이하의 것은 KS B 5330 규격에 적합한 제품

2.6  물용 감압밸브

             .  2차측 압력은 1차측 압력의 변동에 영향을 받지 않고 작동이 확실하며 소음, 진동                 

              수격작용의 장애를 일으키지 않는 제품.

             (ø50 이하 :     나사형, ø65 이상 : 플랜지형)

             . 구경 25 이하의 감압밸브는 KS B 6153규격에 적합한 제품을 사용한다.

2.7  배수트랩

2.7.1 바닥 배수트랩

             1) 몸체 : 합성수지 나이론 또는 동등 이상 재질로서 압축파괴 하중이 500kg 이상이고,                                         

             콘크리트 구조체와 접착이 양호하도록 돌기된 제품

             2) 배수능력 :  50pm 이상(ø50기준)

3) 시험방법 :  2.15항의 시험에 따른다.

             4) 걸름판   :  스테인리스제(t = 1.5 이상)

           걸름판의 지지부분은 ABS 수지에 스테인리스판을 견고하게 부착시킨 구조이어야 한다.

             5) 기능 : 배수기능이 양호하여야 하며 봉수깊이는 50 이상 유지

             6) 세탁기용 바닥 배수트랩

                 배수호스 접속형으로 배수 호스관이 걸름판 상부의 돌기 부분에 삽입되는 형태로                  

                 걸름판 삽입구가 분해, 조립이 가능한 구조의 제품

                   1. 호스 접속구 : 합성수지에 크롬도금 또는 동등 이상의 재질

2.7.2  방동 배수트랩

             1) 몸체와 배수능력은 2.7.1항의 바닥 배수트랩과 동일하다.

             2) 구조 : 유체가 트랩으로 유입되어 모두 방류하므로서 혹한기 동결방지가 가능하며,                

             배수 거품의 역류가 없고 봉수 없이 악취 해충의 유입을 방지할 있고 유체

             흐름에 의해 자력개폐가 가능한 구조

2.7.3  통합 배수트랩(발코니용)

             1) 사용부위 : 세대 발코니 바닥 발코니 세탁기실 배수용

             2) 구조 성능

                   1. 몸체 : 합성수지 나일론 또는 동등이상 재질로서 압축파괴하중이 500 이상이고,                                       

                   콘크리트 구조체와 접착이 양호하도록 돌기되어 있으며 바닥배수관의 기능과

                   트랩의 기능을 함께 갖춘 구조로 입상관과 연결이 용이한 제품

                   2. 시험방법    :  2.15 바닥배수트랩 시험방법에 따른다.

                   3. 걸름판       : 스테인리스제(t= 1.5 이상) 걸름판의 지지부분은 A.B.S수지에

                  스테인리스판을 견고하게 부착시킨 구조.

                   4. 배수능력    :  50pm 이상 (50 기준)

                   5. 배수구조    : 봉수식 또는 방동식

                         - 봉수식     : 2.7.1 바닥 배수트랩의 구조에 따른다.

                         - 방동식     : 2.7.2 방동 배수트랩의 구조에 따른다.

                   6. 기능 : 배수기능이 양호하며 입상 안내깃 등의 설치로 배수시에 통기가 원활한 제품

2.8  

             .  일반용

             KS C 9304 규격에 적합한 제품으로 셔터식 Pull S/W 220V 제품으로 전원선은

             접지형 플러그가 부착된 제품

             .  세대 화장실용

                   1) 몸체     : A.B.S 수지 또는 동등 이상의 재질로 역류방지 장치 부착형 구조

                   2) 규격     : KS C 9304 규격에 적합한 내습 밀폐형

                   3) 사용전압    : 220V, 60Hz용으로 접지형 플러그가 부착된 제품

                   4) 풍량           : 1.3 - 1.5 /min (저소음형)

                   5) 소비전력    : 15W 이하

                   6) 배기관       : 내통은 다공형 알루미늄 (Foil) 탄소체 강선으로 보강하고 외통

                                             방습층(Vaper Barrier)으로 마감된 흡음성능을 갖는 2 구조의 제품

2.9    레인지 후드

2.9.1 침니형 레인지 후드

             1) 규격     : KS C 9304 규격에 적합한 원심형 환풍기로서 침니형

(원추 또는 원통의 굴뚝형, (W) : 600mm이상)

2) 후드 본체 재질 : 스테인레스 강판 304이상 + Hair Line 무늬,

         두께 0.6mm 이상인 제품( 케이싱은 내식성 재질의제품)

             3) 전압     : 220V, 60HZ, 소비전력 100W이하로 접지형 플러그가 부착된 제품

             4) 배기관  : 알루미늄 플렉시블관(t=0.1) ø100, 125mm겸용으로 길이 60 기준

             5) 역류 방지장치  : 가스 등이 역류되지 않는 기능이 확실한 댐퍼

             6) 필터 : 알루미늄 또는 STS 3중망

             7) 풍량조절    : 풍량은 8/min 이상, 풍량 조절은 3 이상으로 조절이

                                       가능한 제품

             8) 전등     : 2 이상(, 형광등의 경우 1개이상)

             9) 소음 :  60dB

2.10  건식 A.D 부속

2.10.1  건식 A.D

             1) 재질 : KS D 3770 용융 AL 55% 갈바륨강판 두께 0.7㎜로 도금부착량 200g/

             규격 적합한 제품

             2) 규격 : Φ 150 ~ Φ 300

             3) 형태 : 공장제작으로 기계적 접합에 의한 스파이럴 원형 제품.

             내부는 돌출부분이 없어야 하고, Seam 피치는 100 ~ 150 이내여야 한다.                                                  

            (Seam 완전히 절단 되어서는 안됨)

2.10.2  연결

                                      ()                삽입길이()

                        

                              Φ300 X 100                   30 이상

                              Φ250 X 100                   30 이상

                              Φ200 X 100                   30 이상

                              Φ150 X 100                   30 이상

2.10.3  기타

             . 연결 티는 현장에서 방화댐퍼 설치시 시공 보수가 용이하도록 제작되어야 한다.

             . 최하부 청소구는 이탈착이 가능하고, 방역작업 청소가 용이한 구조여야 한다.

2.11 플러팅 밸브(볼탭)

        KS B 2330 1 규격에 적합한 제품으로 구경 50 이하는 청동제 나사형, 구경 65㎜이상은

      주철제 플랜지형으로 한다. 몸통 밸브 시트는 청동제로서 폐쇄시에 수격, 진동

       등이 발생하지 않는 것으로 최고사용압력에 견디어야 한다. 볼은 동판 또는 합성수지

        내식성 재료로 한다.

2.12  오·배수관 방음재

             . KS L 9102 규격에 적합한 제품 유리면 보온재, 암면 보온재 또는 KS M 3862

             규격에 적합한 제품 발포폴리에틸렌 보온재

             . 포리머 테이프 : 두께 0.15 이상으로 난연 2 이상(마감색상 : 회색)

             . 아연도 철선 : KS D 3552 SWM-F, 후도금용 규격에 적합한 제품 ø0.62 이상

2.13  방화댐퍼

         철판(t=1.6mm 이상)으로 배기기능이 확실하여야 하며 습기에 의해 부식되지 않도록

        분체 도장된 제품

        , 퓨즈 용융온도 (화장실용 : 72, 주방용 : 103)

2.14  빌트인 가스레인지

2.14.1  제출물

        가스레인지는 다음과 같은 승인도를 첨부하여 현장 경유 지역본부장(지사장) 또는 사업

       단장의 승인을 득한 설치하여야 한다.

             1) 개요도면 설치도면

             2) 설치 지침, 작동 방법 등이 포함된 설명서

             3) 기타 제품자료

2.14.2  주요 구성품

             1) 가스레인지 본체

             2) 버너(대버너, 중버너, 소버너, 그릴버너)

             3) 그릴

2.14.3  기능

        조작부의 기능 표시는 간단하여야 하며, 점화, 화력 조절, 가스 자동차단, 소화 등의

        능으로 구성되어야 한다.

1) 점화, 소화 : 사용 버너의 용도별로 점화, 소화 기능이 있어야 한다.

2) 화력 조절 : 필요 사용량에 따라 3 이상의 조절 기능 또는 작동자의 의사대로

자유로이 조절할 있는 기능이어야 한다.

                 3) 가스 자동차단 : 불꽃이 꺼지는 경우 자동으로 가스 공급을 차단할 있어야 한다.

2.14.4  구성품 제원

               1) 용량 : 그릴부착 3 가스레인지(, 동등 조건시 4 사용도 가능)

               2) 색상 : 지정색

               3) 상판 마감 : 세라스톤 코팅 또는 법랑 코팅 동등 이상 제품으로 싱크대 상판에

                       맞추어 선정

               4) 점화 방식 : 연속 스파크(방전) 점화 방식

               5) 가스호스 연결 : Ø9.5 노즐

               6) 그릴 구조 : 양면 가열식 또는 세라믹 원적외선 방식

               7) 사용 연료 : 도시가스(LNG) 또는 LPG

               8) 제품 규격 : 제조사 사양에 따른다.

2.14.5  자동장치 안전장치

        불꽃이 있으면 감지부에서 열을 감지하여 자동으로 가스 통로를 열어주고 불꽃이

        졌을 경우 가스를 차단시켜 가스 누설을 방지하여야 한다.

2.15 시험

2.15.1  바닥 배수트랩 시험방법

             1) 적용범위

                   규격은 주택의 욕실, 다용도실 등에 사용하는 바닥 배수기구(이하 바닥 배수트랩이라

                   한다) 관하여 규정한다.

             2) 시험방법

                     압축파괴하중

                   a.  시료의    : 3개를 1조로 한다.

                   b.  시료설치    : 시료는 제품이 사용될 받는 압축방향과 같은 방향으로 압축하중이

                   가해지도록 설치하며 시료를 가압면 사이에 놓고 시료의 중심선을 가압면의 중심선과

                   일치시킨다.

                   c.  파괴하중 시험  : 시료가 파괴될 때까지 계속하여 충격없이 하중을 가하되 재하

                   속도는 10/min 일정한 비율로 하여 시료가 파괴될 시험기기가 표시하는

                   최대하중을 기록한다.

                   d.  시험결과    : 시료 3개의 시험결과는 각각 소요하중 이상이어야 한다.

                  배수능력

           a. 시료수 : 3개를 1개조로 한다

           b. 시료의 설치 : 시료를 시험기기(내부지름 53cm, 바닥에서 하단 전극봉의 높이는

             27cm) 수조에 물이 새지 않도록 견고하게 설치한 다음 배수 출구를 막아 준다.

           c. 배수능력 시험 : 2개의 전극봉(2개의 전극봉 하단간의 수직거리는 50mm)

              상단이 모두 물에 잠길때까지 수조에 물을 채운 트랩출구의 마개를 열어 일정

              배수량(고수위에서 저수위까지) 배수가 완료되었을때 시험기기가 표시하는

              수치를 기록하여 ④항의 산식에 의하여 배수량을 환산한다

           d. 시험결과 : 시료3개의 시험결과는 각각 소요 배수량 이상이어야 하며 배수능력은

              다음식으로 계산한다

                 Q=V/T´60

                 여기서  Q   : 배수능력(/min)

                                       V    : 배수량() 

                                        T    : 배수시간(sec)

3.  시공

3.1 급수 급탕 배관공사

3.1.1  배관공사

             1) 다수의 배관을 시공할 경우에는 각종 밸브의 조작이 가능하고, 보온공사를 수행할                 

             있는 간격을 사이에 주어야 하며, 서로 평행이 되도록 배관한다.

             2) 위생기구가 냉온수 모두 필요한 곳에는 급탕 공급이 냉수 공급의 왼쪽에 설치 되도

          배관하여야 한다.

             3) 대변기, 세면기 배관은 설치 상세도에 의거 연결중심에 정확하고 미려하게 시공하여

             한다.

             4) 양수기함 내의 배관은 수도미터를 설치하지 않은 상태에서 수압시험이 가능토록

             하고 수도미터 취부가 용이하게 시공하여야 한다.

             5) 가능한 퇴수가 용이하도록 구배를 주어 배관을 하여야 한다.

             6) 화장실 급수·및 급탕 배관은 벽체 매립배관을 원칙으로 한다.

             7) 벽체 매립배관은 이상압에 의한 진동으로 배관 벽에 손상을 주지 않도록 견고하게

            고정하여야 한다.

             8) 살수용 관리인실 배관은 지하 횡주관에서 직접분기 되도록 하며, 세대가입

             지구는 지하횡주관에서 분기하여 수도미터를 거친 설치되도록 현장 설계변경

             한다.

             9) 노출배관 기구류 설치는 수직 수평이 되고 원칙적이며 미려한 시공을 한다.

             10) 급수 가압펌프의 운전 정지 시에 발생하는 수격작용을 방지하기 위하여 아파트내                          

             급수 가압관 최상단과 입구 배관에 수격방지기를 설치한다.

             11) 지하저수조, 옥상물탱크 설치시 외부에 노출되는 통기관, 익수관, 퇴수관 등은 동망

              씌워 이물질이 들어가지 않도록 하여야 한다.

             12) 옥상 물탱크실 내의 배관, 밸브 정수위조절 밸브는 두께 50 이상의 보온재 등으로

             동결되지 않도록 시공하여야 한다.

             13) 옥상 물탱크의 주위배관

                   1) 드레인 밸브 이전까지의 드레인 배관 : 동관(절연 유니온 또는 절연 플랜지시공)

                   2) 오버 플로우관 드레인 밸브 이후 배관 :  수도용 경질염화 비닐관

             14) 기타 배관공사 보온공사는 "50210 기계배관 기본공사" "50310 보온" 따른다.

             15) 위생기구나 장비의 연결공사는 "50420 위생기구 설비" "50430 위생장비 설비"                

             따른다.

             16) 급수 급탕 공급관의 구배는 관내의 공기정체 배수를 고려하여 1/100 이상의                

             상향 기울기로 배관하고 필요한 구배를 없는 곳에도 역구배가 되어서는 안되

             최소한 수평을 유지하도록 배관하여야 한다.

             17) 옥상의 환탕관 최상단에는 공기가 잠적하지 않도록 자동공기빼기밸브(수동겸용)                 

             설치하며, 급수 입하관에는 수동공기빼기 밸브를 설치한다.

3.1.2  세대내 수격방지기 설치

          급수,급탕 배관에 설치하는 수격방지기 설치기준은 기계설비공사 표준상세도에 따르며

        설계도면을 참조하여 설치한다.

             1) 설치방향은 상향을 원칙으로 하며, 상향 시공이 어려운 부위는 이물질이 몸통 내부로

             들어가지 않도록 수평 또는 45 상향으로 시공할 있다.

             2) 화장실내 설치는 매립시공을 원칙으로 하며, 주방내 설치는 노출 또는 매립으로

             시공한다.

             3) 공기통의 찌그러짐을 방지하기 위하여 조립시 공기통을 공구로 잡아서는 안되며,

            보관 취급에 주의하여야 한다.

3.1.3  급수 공급관용 수격방지기 설치

           옥상 물탱크로 공급하는 급수관에 설치하는 수격방지기는 기계설비공사 표준상세도에

      따르며 설계도면을 참조하여 설치한다.

        1) 옥상 물탱크실과 동입구 배관에 설치한다.

        2) 설치방향 주의사항은 3.1.2 따른다.

        3) 옥상 물탱크실에 설치되는 수격방지기는 고수위보다 높은 위치에 설치한다.

        4) 배관 보온시 수격방지기도 보온 조치하여 동절기 동파를 방지한다.

3.1.4   정수위 조절밸브 설치

             1)  점검 보수관리가 쉬운 위치에 설치한다.

             2) 압력조절용 동관의 t=25 방동보온 발열선 설치공사는 50320 발열선 설치

             2.1 3.3" 따라 설치하며, 동결로 인한 기능저하를 방지한다.

3.1.5   수도미터 설치

             1) 해당 지방자치단체의 급수조례에 따라 설치한다.

             2) 수도미터는 수평유지 물의 흐름방향에 유의하고 유지관리(검침 교체)

            용이하게 설치 하여야 한다.

            , 인계 인수 전에 파손, 도난 동파되는 것은 수급인이 보상한다.

3.1.6  지하층 감압밸브 설치

             1) 감압밸브는 보수관리에 필요한 공간을 두고 벽면으로 인출하여 견고하게 시공한다.

             2) 감압밸브 1차측 2차측에는 압력계를 설치하여 차압을 확인하면서 감압밸브를

             조정할 있도록 한다.

             3) 감압밸브 중량으로 인하여 처지지 않도록 양측에 앵글 등으로 브래킷을 제작하여

             설치한다.

             4) 감압밸브의 설정압력별로 사용 또는 정수두 상태의 시간대 별로 성능이 인증되는

             시험자료 성적서를 제출하여야 한다.

             5) 설정압력의 기준은 다음과 같다.

      

 

20 이하

2.4/

2.7/ 

25 이하   

3.8/

4.1/   

                안전밸브 : 소구경 설정압력 + 0.2/

3.2  옥내 자동제어 배관공사

       건축물내 설치하는 각종 탱크류(옥상물탱크, 개방형 팽창탱크, 급탕 보급수탱크, 지역난방의

       팽창 보급수탱크 밀폐형 팽창탱크) 수위경보, 펌프의 기동 정지, 저압경보 등의

       자동제어 배관 슬리브는 옥외 자동제어 설계도를 참조하여 해당되는 동에 아래  기준에

       맞게 현장 설계변경조치 한다.

             .  자동제어 전선관 배관

 경사지붕

P.D 1개소에 통합 전선관 방식

 평지붕 또는

 지붕이 계단별로 상층부 높이가 다른 경우

    P.D 별로 개별 전선관 방식

                   1) 배관이 콘크리트 면을 관통하는 부위는 슬리브(전선관 관경보다 2단계 제품)

                    설치한다.

                   2) 경보선과 제어선은 별도로 분리 배관한다.

                   3) 통합 전선관일 경우에는 경사지붕내 천정 H 빔에 C 찬넬을 설치하여 견고하게

                  시공하고 전선관 통합부위에는 조인트 박스를 설치한다.

             .  전선관 설치규격 수량

      

   

물탱크 1

물탱크 2

물탱크 3

물탱크 4

평지붕

경사지붕

평지붕

경사지붕

평지붕

경사지붕

평지붕

경사지붕

물탱크  

ø16×1

좌동

ø16×2

ø22×1

ø16×3

ø28×1

ø16×4

ø28×1

물탱크,보급수탱크 겸용시  

ø16×2

좌동

ø16×4

ø22×1

ø16×1

ø16×5

ø16×1

ø28×1

ø16×6

ø16×1

ø28×1

팽창탱크 별도 설치시

ø16×2

좌동

좌동

좌동

좌동

좌동

좌동

좌동

물탱크, 팽창

탱크 겸용시    

ø16×1

ø22×1

좌동

ø16×2

ø22×1

ø16×1

ø28×1

ø22×1

ø16×3

ø16×1

ø28×1

ø22×1

ø16×4

ø16×1

ø36×1

물탱크,보급수탱크 팽창탱크 겸용시 

ø16×1

ø22×1

좌동

ø22×1

ø16×3

ø22×1

ø28×1

ø22×1

ø16×3

ø22×1

ø28×1

ø22×1

ø16×5

ø22×1

ø36×1

물탱크,보급수탱크겸용,팽창보급수탱크,밀폐형팽창탱크설치시

ø22×1

ø16×2

좌동

ø22×1

ø16×4

ø28×1

ø16×2

ø22×1

ø16×5

ø28×1

ø16×2

ø22×1

ø16×6

ø36×1

ø16×2

                칸막이 구획시는 2개에 해당 .

3.3  폴리부틸렌 배관공사

             .  관의 굽힘거리는 80, 최소굽힘 직경은 20 이상으로 하며, 배관의 단면적 축소나              

             꺽임, 흠집이 발생치 않도록 한다.

             .  관의 절단은 절단부 양쪽을 잡고 관을 회전시키면서 하고, 축에 직각으로 절단

             해야 한다. (가능한 칼을 사용하고 만약 톱으로 절단했을 때에는 절단면의 칩을

             반드시 제거한다)

             .  관의 삽입부에는 절대로 흠이나 칼집 등의 손상이 발생치 않도록 해야 하며, 관과

             연결구의 삽입길이는 직관에 표시된 길이로 한다.

             .  끝이나 O-Ring 부위에 실리콘 윤활유(인체에 무해한 무독성 제품) 발라서

             삽입이 쉽게 되도록 한다.,

             .  연결시에는 반드시 내부에 서포트 슬리브를 삽입하여 연결 작업을 실시하여야                          

             한다.

             .  연결부속의 조립시 그랩 링은 활용하지 않아야 한다.

             .  관의 굽힘시 연결구 끝부분에서 바로 경우 누수나 그랩 링의 손상 우려가 있으므로

             주의하여 시공한다.

             .  노출된 연결부분이 밟히거나 눌릴 우려가 있는 부분에는 연결부분에 보호 모르타르를

             시공한다.

             .  수압시험 실시 연결부위에 이상이 없을 때에는 조속히 마감공사를 하여 관의

             들뜸 현상이 발생치 않도록 한다.

3.4  오·배수 통기 배관공사

3.4.1 입상배관의 구획

         오·배수 입상관은 원활한 배수기능의 유지와 거품 등의 역류방지를 위하여 통기관

         설치 상세도에 의거 시공한다.

3.4.2  배관공사

             1) 기구와 배수관은 누수 또는 누기가 되지 않도록 접속한다.

             2) 오·배수 지관 등이 합류하는 경우는 반드시 45°이내의 예각으로 하고 수평에 가까

             구배로 합류시킨다.

             3) 오·배수직관의 최하부에는 지지대 또는 행거를 설치한다.

             4) 오·배수관에는 이중트랩을 사용하지 않는다.

             5) 오·배수 횡주관 또는 횡지관에는 T 이음쇠, ST 이음쇠, 크로스 이음쇠를 사용하지

             않는다.

             6) 오·배수계통의 배관의 중간에는 유니온 또는 플랜지를 사용하지 않는다.

             7) 우수 입상관에는 오·배수관을 연결하지 않는다.

             8) 옥내 오·배수관의 방향변환은 적정한 이형관을 사용해서 시공한다.

9)    동결의 염려가 있는 장소나 지역에서는 적절한 보호를 하지 않는 배관을 건물의               

외측에 노출시키거나 외벽의 중간에 은폐시켜 배관하지 않는다.

             10) 오·배수관에는 구멍을 뚫어 나사를 내거나 용접을 하지 않는다.

11) 오·배수 횡주관은 1/100 이상, 세대별 오·배수관은 1/50 이상의 하향구배로

시공토록 하고 역구배가 되지 않도록 한다.

             12) 입상관은 세대 공용으로 사용되지 않도록 한다.

             13) 바닥배수는 바닥트랩을 사용하여야 한다.

             14) 아파트 오·배수관은 다음 적용부위에 한하여 25 두께의 방음재를 시공한다.

            , PVC  이중관 이중관 부속류는 방음재 시공 제외

     

포리머 테이프 색상

   

세대배관

화장실 오·배수관

회색

1층용은 제외 

입상배관

  화장실 오·배수관

  싱크 배수관      

  발코니 세탁 배수관

회색

 "  

 "  

노출배관 제외

  "      

  "      

             15) 구조체와 방음재가 접촉되는 부위는 배수소음이 누설되지 않도록 밀실하게

             마감하여야 하며 특히 서양식 대변기 배수관의 경우 슬래브와 방음재 접촉부위에는

             기밀시공 철저히 하여 소음민원이 발생치 않도록 한다.

             16) 양변기용 슬리브는 플랜지를 접합할 있는 나이론제 또는 P.V.C 성형제품을

             용하고, 화장실바닥 건축 마감선까지 돌출되도록 하여 방수층의 손상으로 인한

             누수가 없도록 정밀시공을 하여야 하며, 슬리브 배관 연결구에 직관 또는

              연결부속을 직접 삽입하여 배관하여야 한다. (상세도 참조)

             17) 세면기의 배수관 연결은 P 트랩을 사용하고, 배수관은 마감선에서 5 이상 돌출              

             되도록 배관하여야 한다. (도면 요구시 S 트랩 사용가능)

             18) 발코니 세탁실 배수배관 1 발코니 하부에 노출되는 배수관은 50 두께의

             동파방지 보온을 하여야 한다.

             19) 발코니 세탁기용 배수관 도장

             노출 배수관은 건축물과 동일색상의 폴리우레탄 페인트를 2 도장하여 주위미관과              

             조화를 이루도록 한다.

             20) 지하 오·배수 주철관은 배관시공 부식방지 미관을 고려 콜탈 1 도장을       

             한다.

3.4.3  소제구의 설치

1) 소제구는 소제가 용이한 위치에 설치하고 주위에 있는 , 바닥 등이

청소에 지장을 주는 장소에서는 원칙적으로 구경 65 이하의 관에 대해서는 300

             이상, 구경 75 이상의 관에 대해서는 450 이상의 공간을 소제구의 주위에 둔다.

             2) 소제구는 다음의 개소에 설치한다.

                   1. 오·배수 수평지관 오·배수 수평주관의 기점

                   2. 수평주관 중간으로서 배수관의 관경이 100 이하인 경우는 15m 이내,

                   100㎜를 넘는 경우는 30m 이내

                   3. 오·배수관이 45°를 넘는 각도에서 방향을 변경한 개소

                   4. 오·배수 수직관의 최하부 또는 부근

                   5. 오·배수 수평주관과 대지 배수관의 접속개소에 가까운

                   6. 상기 이외의 필요하다고 판단되는 개소, 또는 현장시공 여건상 소제구의 사후

                   유지관리가 어려운 곳은 감독자와 협의, 위치를 조정하거나 추가 설치할 있음.

             3) 은폐배관의 소제구는 또는 바닥 마감면과 동일면까지 연장하여 설치한다. 또한,                

             소제구의 위를 모르타르, 석고, 반죽석회, 밖의 재료로 덮어서는 안된다. 또한,

             득이 소제구를 은폐하는 경우에는 그의 소제구 전면 또는 상부에 뚜껑을 설치하거나                   

              소제구에 용이하게 접근할 있는 위치에 점검구를 설치한다.

             4) 모든 소제구는 배수의 흐름과 반대 또는 직각으로 있도록 설치한다.

             5) 소제구의 뚜껑은 누수되지 않도록 조인다.

             6) 소제구의 뚜껑은 공사시공 손상을 받지 않게 하고 관내에 이물질이 들어가지

             도록 보호한다.

3.4.4  통기관 설치

             1) 통기 입상관을 우수 입상관으로 사용해서는 안된다.

             2) 통기 입상관의 상부는 상단을 단독으로 대기 중에 노출시키거나 또는 가장 높은               

            위치에 있는 기구의 넘침 수위에서 150 이상 높은 위치에 신정 통기관을 연결한다.

             3) 통기 입상관의 하부는 45°Y 관을 사용하여 배수 수평주관에 연결한다.

             4) 모든 통기관은 관내의 물방울이 자연 유하될 있도록 하고 역구배가 되지 않도록               

            오·배수관에 연결한다.

             5) 통기관은 옥상으로부터 0.6m까지 인출하고, 동망을 씌워 이물질이 들어가지 않도록              

            하여야 하며, 화장실과 싱크용 옥상 통기관은 설계도면 상세도를 참조하여 시공하여야

            한다.

3.4.5  엘리베이터 기계실 배기 설치

          옥탑층 엘리베이터 기계실내의 온도 상승으로 인한 기기의 오동작 방지 기기보호를  

          위하여 배기 팬을 설치하여야 한다.

          , 전원, 전선 온도제어설비는 전기공사

3.4.6  욕실 배기 설치

             1) 욕실 배기 팬은 천정 설치형이며 배기관은 흡음구조를 갖는 알루미늄 플렉시블관으

          상향 구배되도록 시공하여 배기기능이 원활하도록 하여야 한다.

             2) 배기 팬은 처짐 또는 흔들림이 없도록 건축공사인 고정대에 견고히 고정하고 배기팬

            내함과 방화댐퍼와의 배기관 연결시 밴드로 고정, 이탈 또는 누설이 없도록 한다.

3.5  건식 A.D 설치공사

             .  건식A.D 생산하는 업체는 2 이상의 경험과 실적이 있는 전문제조업체여야 한다.

             .  하부 A.D 연결 티는 조립 공기 누출이 없어야 한다.

             .  덕트의 연결은 V 자형 연결밴드를 이용하여 체결하되, V 홈에 접착제(Sealant)

             충진하고 양생전에 결속볼트를 체결한다.

             .  A.D U 밴드를 이용하여 배관가대에 고정하되, 덕트의 찌그러짐이 없어야 하며

             특히 최상부 최하부는 유동이 없도록 고정한다.

             .  방화댐퍼와 연결되는 접촉부는 A.D 동일재질로 제작하여 이완됨이 없이 연결되는                           

             구조로 한다.

             .  A.D 구조체를 통과하는 부분은 동일재질 또는 P.V.C 성형제품의 슬리브를 구조체                          

            콘크리트 타설 전에 매립하여야 한다.

             .  A.D 슬리브 사이에는 난연성 재질의 코킹 등으로 밀실하게 마감한다.

3.6  급수관 매설공사

3.6.1  공사준비

             1) 공사를 시작하기 전에 시공구역 전반에 걸쳐 지하매설물의 종류, 규모, 매설위치

             등을 미리 시굴하는 등의 방법으로 확인하고 시공 손상을 염려가 있는 시설물에                    

             대해서는 임시방호, 또는 기타 적절한 보호조치를 취한다.

             2) 터파기한 바닥면은 도면에 명시된 넓이, 높이, 경사도에 따라 정확하게 굴착되어

            있는지 확인한다.

             3) 관의 접합부분은 공구사용이 가능하도록 충분한 넓이와 깊이로 굴착되어 있는지

             확인 한다.

             4) 관을 매설할 때는 통행과 안전에 방해가 되지 않도록 시행해야 한다.

             5)  공사와 관련되는 기존 지하 매설물은 손상을 입지 않도록 필요한 모든 보호조치를

            강구해야 한다.

             6) 굴착된 바닥면은 인력으로 지반 고르기를 시행하되, 오버컷팅(Over Cutting)

             부분은 표준 성토재 또는 쇄석 등을 사용하여 원지반과 동일한 밀도로 다진다.

             7) 암이 노출되는 부분은 관이 지반에 균일하게 밀착되도록 바닥면을 평활하게 다듬고               

            모래포설 필요한 조치를 취한다.

             8) 연약지반, 성토지반의 경우는 소정의 지내력을 갖도록 보강하며, 굴착 중에는 용수,                           

            우수 등이 고이지 않도록 하고, 토사붕괴에 따른 안전대책(버팀대, 버팀목 ) 등을                        

            강구한다.

3.6.2  매설심도

             1) 급수관로의 매설심도는 관상단으로 부터 최소한 다음 깊이 이상 토피가 확보되어야               

             한다

   

A      

B   

C   

심도

 

심도

    

심도

    

도로부

 1.2m 이상

 보도부

1.2m

서울, 인천,

수원, 춘천,

충주, 제천

중부권 

1.0m

대전, 천안  

안동등 대전권

0.9m

강릉, 대구, 부산,

군산, 광주, 전주,

목포등 남부영동권 

             2) 터파기 되메우기는 토목공사 "40230 터파기 되메우기" 따른다

3.6.3  관의 절단

             1) 관을 절단하고자 때에는 절단길이 절단개소를 정확히 정하고 절단선의 표선을                          

              둘레 전체에 표시한다.

             2) 관은 축에 대하여 직각으로 절단하고, 관의 절단으로 인한 내·외면의 덧살은

             제거하여야 한다.

             3) 절단장소 근처에 가연성 물질이 있는 경우에는 안전상 필요한 조치를 취한 다음,

             주의해서 시공하여야 한다.

             4) 관의 절단부위는 깨끗이 청소하여야 하며, 특히 절단개소의 이물질, 먼지 등은 완전히

             제거하여야 한다.

             5) 주철관은 절단기로 절단해야 하며, 이형관은 절단해서는 안된다.

             6) 동력원으로 엔진을 사용하는 절단기는 소음에 대한 배려를 하여야 한다.

             7) T 소켓관을 절단할 경우에는 삽입구의 단면을 그라인더 등으로 규정된 모따기를 하고,

            삽입치수를 백선으로 표시한다.

8) 주철관의 절단면은 위생상 해가 없는 방식 도장을 하여야 한다.

3.6.4   KP 미캐니컬 접합

             1)  운반 부설시, 절대로 충격을 주어서는 안된다.

             2) 삽구(Spigot) 끝에서 40 외면과 소켓 내면에 부착된 이물질, , 기타 유해

             물질은 깨끗이 제거하여야 한다.

             3) 소켓 내면, 삽구 외면 고무링 등에 윤활제를 발라서 삽입이 용이하도록 해야 한다.

            , 윤활제는 고무링에 나쁜 영향을 미치거나 위생상 유해한 성분을 함유한 , 중성세제,

            그리스 등의 유류를 사용해서는 안된다.

             4) 소켓관 밑에서 일정한 길이만큼 백색 페인트를 칠하여 지정된 삽입 길이만큼 삽입되었는

            지를 확인해야 하고, 장차 예측되는 신축성 등을 고려하여 삽구 외면과 저부와의 사이에

            수㎜의 간격을 두어야 한다.

             5) 삽구 외면과 소켓 내면과의 간격이 상하 좌우간 균등히 되도록 , 고무링을 소정의

            위치에 꼬이지 않도록 주의깊게 삽입하여야 한다.

             6) 압륜을 세트하고 소켓볼트를 상부측에서 소켓 턱에 바로 걸면 머리 양측 날개로               

             인하여 우로 움직이지 않으므로 하부측으로 서서히 돌리면서 전부 끼워야 한다.

             7) 관의 위치를 정착시키고 압륜과 삽구 외면 사이에 쐐기를 넣어 압륜 중앙에 의한 간격

             불균일 등이 생기지 않도록 하여야 한다.

             8) 볼트 조임은 상하 좌우 대각선으로 조임한 , 잔여 볼트를 전부 끼우고 손으로 조인 ,

            스패너 또는 렌치로 중심에서 대칭으로 조금씩 균형있게 수차에 걸쳐 조여야 한다.

             9) 공사현장에서 절단된 관을 접합할 경우는 고무링과 접촉되는 삽구끝은 중심선에 30°되도록

             1/8인치 정도 (File)이나 휴대용 연마기로 갈아서 고무링에 손상이 가지 않도록 하여야 한다.

             10) 볼트는 축에 대하여 평행하게, 압륜은 축에 직각으로, 너트는 압륜의 면에 닫도록

             하여야 한다.

       11) 펌프실에서 인출되는 주철관의 절곡부에는 절곡부 이탈을 방지하기 위하여 이탈 방지용

       특수압륜 또는 콘크리트 등으로 보강하여야 한다.

              12) 지하층 지하주차장 등의 노출 시공구간에는 압력변화에도 관이 탈락 되지 않도록 이탈

              방지용 특수압륜을 설치하여야 한다.

3.6.5  관의 부설

             1) 현장에 반입된 관은 계획 관로를 따라 배열하여야 한다.

             2) 관은 가능한 관로를 따라 통행에 지장이 없도록 배열하여 관부설 작업이 용이하도록

             하여야 한다.

             3) 관을 배열할 때에는 관의 양쪽을 완충용 목재나 모래주머니 기타 적절한 방법으로 받침을

             하여 외면 도복부가 자갈이나 암석 등에 의해 손상을 입지 않도록 하고 굴름에 의한 안전

          사고를 방지하여야 한다.

             4) 관을 설치하기 전에 전체를 검사하고 균열이나 기타 결함이 있는 자재를 사용해서는

             안된다.

             5) 관의 부설은 낮은 곳에서부터 높은 곳으로 부설하고, 소켓이 있는 관은 소켓이 높은 쪽을

             향하도록 배관하여야 하며, 관로의 도중에 에어포켓이 생기지 않도록 주의하여 시공해야 한다.

             6) 연약 지반에서 관을 부설할 때는 호칭지름의 대소를 불문하고 언제나 받침목 등으로                          

             받쳐 부동 침하를 방지하여야 한다.

             7) 관은 부설하기 전에 내면을 깨끗이 청소하고, 관말부에 이물질이 유입되지 않도록

             밀폐처리한 수평기, 형판, 수평실 등을 사용해서 중심선과 높낮이를 조정, 정확하게 설치한다.

             관내의 도장면에 손상이 있을 때에는 반드시 원상복구를 하여야  한다.

             8) 급수관이 매설되는 부분에는 지반의 침하나 외부의 충격에 의해 처짐이나 파손이 되지 않도록

             보호조치를 하여야 하며, 되메우기를 때에는 모래 또는 부드러운 토사를 사용하여 충분히

             다짐을 하여야 한다.

             9) 매설 시공 처음 통수할 때는 서서히 통수하여 수격작용(Water Hammer) 완화시켜야 한다.

3.7  시공 허용오차

             . 품질확보를 위하여 수급인은 설계도서 관련규정에 부합되도록 시공오차 측정계획

             수립 시행하여야 한다.

             . 시공오차의 측정은 공사진행 단계마다 시공 전과 시공 후로 구분 시행하고 층별, 동별 또는

            구역별로 실시하여야 한다.

             . 수급인은 공사진행 단계마다 측정결과를 확인하여 허용오차를 벗어나는 부위는 시정조치한

             다음 공정을 진행하여야 한다.

             .  시공 허용오차의 기준은 부실시공을 방지하기 위한 최소한 범위를 규정한 것이므로               

             시공상태가 허용오차 범위내일지라도 외관상 또는 구조적, 기능적으로 문제가 있다고

             판단될 때에는 이를 시정하여야 한다.

             .  시공 허용오차 기준

               

()

  1. , 냉수꼭지 배관 수평오차    

  2. 싱크용 수도꼭지 높이오차     

  3. 양수기함 설치의 수직, 수평오차

  4. 양변기 배수관 중심선오차     

±  4

± 15

±  3

± 10

3.8  가스레인지 설치공사

3.8.1  시공한계

             1)  세대내 휴즈콕크까지의 배관공사 : 가스배관공사 수급인

             2) 세대내 휴즈콕크 이후 연소기까지의 배관(호스) : 입주자 부담(연결공사 포함)

3.8.2  견본시공

           수급자는 평형별 견본시공을 통하여 시공에 따른 제반 사항을 사전 검토 시공에

           임하여야 한다.

3.8.3  가스레인지 설치

             1) 가스레인지 설치 전에 가스 배관 호스 연결을 위한 정확한 위치 싱크대 상판

             개구부가 제품 규격에 맞게 가공되었는지를 확인하여야 한다.

             2) 승인된 제조업자의 설치 지침 설계도면에 따라 지시된 위치 설치 높이에 맞추

              설치하여야 한다.

 3.8.4  납품 검수

             1) 검수는 주공에서 임명한 검수원이 전량에 대하여 검수하며, 결함 유무를 확인하여

             불합격품은 즉시 장외 반출하여야 한다.

              2) 납품은 현장 설치도이며 납품 설치 입주시기에 발생하는 제반 하자 등의 신속한

             처리를 위하여 하자 보수에 필요한 기술요원을 입주 지정기간 동안 상주시켜야 한다.

3.8.5  성능 검사

          가스레인지 설치 완료 후에는 세대별로 가스레인지의 성능 시험을 실시하여야 한다.

3.8.6  기타

           제품의 안전성, 미관, 사용 편의 신제품 개발에 따른 기능 향상 등이 발생될 경우

         독원과 협의하여 제품 성능 이상이 되도록 하여야 한다.

3.9  현장품질관리

             .  정수위 조절밸브, 수도미터, 급탕 배관의 자동공기빼기 밸브 세대내

             레인지 후드의 이상여부를 검사한다.

             .  A.D 설치가 완전히 끝나면 연결부위의 공기누설 여부를 확인한다.

3.10  소독 청소

         "수도시설의 위생관리 등에 관한 규칙( 총리령 463 '94. 9. 13 )" 의하여 소독

         청소를 실시하여야 하며, 급수 급탕 배관에 대하여는 상수도를 이용 2 이상

         세척하며, 실시결과를 감독자에게 제출하여야 한다.